Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электрокотельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vik74
Спроектирована котельная с электрокотлом ЭВП-6.
Экспертиза выдала замечание: "...выполнить указания по обеспечению необходимой электропроводности воды"
В ПБ 10-575-03 п.7.3.2. есть "эквивалентное сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом"
Как это нужно обеспечить, как это вообще проверяется?
sergey-k-pkbdgts
Если на ФОРУМе тебе не кто не ответит -- с этим вопросом обратись за помощью-пояснениями к этим "Экспертам".
vik74
А к каким экспертам, я не совсем понял?
Прошу прошения, дошло!
jota
Ваш котёл на электрических ТЭНах, а не электродный. Проводимость воды этому котлу безразлична - это большой чайник, но эксперт больше... biggrin.gif
vik74
Цитата(jota @ 24.1.2009, 3:25) [snapback]343398[/snapback]
Ваш котёл на электрических ТЭНах, а не электродный. Проводимость воды этому котлу безразлична - это большой чайник, но эксперт больше... biggrin.gif


Это-то понятно, я так понимаю электропроводность касается безопасности, вдруг ТЭН пробьет, хотя есть заземление. Хочется разобраться перед походом к эксперту.
LordN
электропроводность поднять просто - растворить некое кол-во соли.
jota
Цитата(vik74 @ 24.1.2009, 7:42) [snapback]343427[/snapback]
Это-то понятно, я так понимаю электропроводность касается безопасности, вдруг ТЭН пробьет, хотя есть заземление. Хочется разобраться перед походом к эксперту.

Безопасность определяется не электропроводностью воды, а сопротивлением изоляции электропробою. По вашим ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. С меньшим сопротивлением изготавливать электрокотлы нельзя и если котёл не самоделка, он этим требованиям удовлетворяет.
vik74
tongue.gif
Цитата(jota @ 24.1.2009, 15:18) [snapback]343482[/snapback]
Безопасность определяется не электропроводностью воды, а сопротивлением изоляции электропробою. По вашим ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. С меньшим сопротивлением изготавливать электрокотлы нельзя и если котёл не самоделка, он этим требованиям удовлетворяет.


См. первый пост ПБ 10-575-03 п.7.3.2. есть "эквивалентное сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом"
jota
Цитата(vik74 @ 24.1.2009, 19:30) [snapback]343547[/snapback]
См. первый пост ПБ 10-575-03 п.7.3.2. есть "эквивалентное сопротивление воды в изолирующих вставках должно быть не менее 200 Ом"

Для электродных котлов. Вообще, имеете представление о котлах? Может пора почитать? wink.gif
vik74
Цитата(jota @ 24.1.2009, 22:57) [snapback]343553[/snapback]
Для электродных котлов. Вообще, имеете представление о котлах? Может пора почитать? wink.gif


Спасибо.
Тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.